大家好!本人想查問一下以下問題:
一電子廠車間:面積大約2500平方米,高約7米。它是一間自動化電鍍車間,現時并沒有安裝中央空調。車間內有5組新風喉進行進風。
但車間溫度維持在36度-38度之間,戶外溫度只有28-30度左右。總體來說就是車間內溫度比室外溫度高出很多。

現在廠方想我們進行設計安裝空調。

我想查問一下如何計算該車間所需的制冷量。
是否按以下方式計算 ?

(廠房面積)2500平方米*200w=500000w=500kw

是否按以上方式計算 ?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • qipinang
    qipinang 沙发
    电镀车间也要全部做中央空调?真有钱,电镀车间里可是高湿高热的环境,而且里面一定要是负压,有很强腐蚀性,我以前做的,全部做通风,有些标准高的,新风可用环保空调做,进风要经过过滤(做到F7),人工作的岗位,做定点空调.全部做,那得要多大呀,这不大可能.
    2007-09-15 13:01:15

    回复 举报
    赞同0
  • gcabcde
    gcabcde 板凳
    這樣的情況先考慮做通風措施
    換氣次數10次就能達到很好的效果
    如果室外新風經過湿帘冷風機處理后再進來,27度是很容易達到的
    2007-09-14 17:08:14

    回复 举报
    赞同0