如果一个车间总共有电动机50KW,全部开启时功率因数为0.70,另外有电热炉30KW.请教各位大虾,应该配多大的电容柜?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jasonlee518
    jasonlee518 沙发
    jasonlee518 发表于 2013-7-14 20:08 能具体点,给公式吗哦,真是多谢了
    2013-07-16 19:25:16

    回复 举报
    赞同0
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    jasonlee518 发表于 2013-7-14 20:08 能具体点,给公式吗其实就是解三角函数。由原功率因数0.7,求出对应角度是45.57度;此角度的正切值是1.0202现欲提高到0.94,对应的角度是19.9484度,此角度的正切值是0.362950X(1.0202-0.36295)≈33(Kvar)