土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于双变压器变电所中性点接地问题

关于双变压器变电所中性点接地问题

发布于:2013-07-12 16:51:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
按IEC标准和王厚余王老的文章,双变压器系统中性线应连接,且中性线在其中一个主受柜内与PE线连接并接地。此中性线为PEN线,并要绝缘。也就是说,贯穿开关柜内的母线为 L1L2L3PEN和PE线。 各位同行,在具体设计时是怎么做的,施工时如何实现的,请大家发表意见。

t-1.jpg

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02
    xiamuzhixin 发表于 2016-3-25 09:38 GB50054-2011,P71,条文说明3.1.16。PS:某些人在这论坛发的长篇大论全部加起来,估计还没另外一些人 …意犹未尽,9:38:15 时,重复回帖,9:51:00 时,重新编辑,开始损人。这是何必呢?我们的说法不符合科学理论,你完全可以予以反驳。科学的理论不会因为我们的发帖而改变的。建筑电气只是电学中的很小一个分支,系统接地更小。它们都必须遵循电学的基本原理,如果每个专业自搞一套,必定是漏洞百出的。即使一时得逞,也总将被科学所唾弃。至于什么是环流,我们想已经解释的很清楚了。磁场与电磁场是两种不同的物质,对于电磁兼容有专门的规范和要求,对于通电导体保持一定的距离也是有规定的。如果并联导体可以增强电磁干扰,那高压输电中的分裂导线就无法理解了。
    2016-03-25 13:43:25

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    学习学习学习
    2016-03-25 11:28:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浪涌保护器前面的熔断器怎么选择

本帖最后由 a_kind_person 于 2013-7-12 16:07 编辑 请教下各位师傅两个问题:1. 建筑电气常用数据手册上的P134,浪涌保护器的A级、B级、C级、D级是怎么回事,我们平时怎么确定我们需要的浪涌保护器是哪个级呢?2. 浪涌保护器前面的熔断器参数怎么选?

回帖成功

经验值 +10