超高层建筑高压供配电系统设计分析--中钢案例

发布于:2013-07-12 15:38:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

高压供配电系统:
  1、超高层建筑的高压供配电系统宜采用主配变电所——分配变电所结构,主配变电所应采用单母线分段的主接线形式采用放射式引至分配变电所。
  2、高压系统的配电级数不宜多于两级。
  3、应根据当地供电部门的规定,35kV电压等级可直降到0.4kV;也可先将35kV降压到10kV,再将10kV降到0.4kV。
  4、如当地供电部门没有特别要求,20kV电压等级可直降到0.4kV。

案例分析:天津中钢国际广场
总用地面积:26666m2建筑面积:4395000m2建设周期:2010年-2014年
塔顶高度:358米建筑层数:地上88层,地下3层建筑功能:酒店、办公、商业
电源:2路35kV,同时工作,互为备用
变压器总容量:40200kVA单位容量:101.7VA/m2
b75f478ce77ff62eace91cb35dfcb5b5_0_1_640_491.jpg

79d56be7c725fe612cca1029a29ec330_0_1_640_445.jpg

297af15c84b2f648bc33661f0685c4d4_0_1_640_470.jpg

方案一
两路35kV独立电源,同时工作,互为备用。主站为35kV配电,分站电压由35kV直降至0.4kV,保护在主站,分站进线设负荷开关。如下:
e997716e12f75a68cbe825adc83728d2_0_1_640_478.jpg


方案二
两路35kV独立电源,同时工作,互为备用。主站35kV配电,主站内有保护。分站还设一级配电,电压由35kV直降至0.4kV,如果保护灵敏度满足要求,分站进线不设保护,出线设保护,分站还进行高压配电。如下:
8d50f353cbc77a1a364eeaaafda763d1_0_1_640_481.jpg

方案三
两路35kV独立电源,同时工作,互为备用。电压由35kV降至10kV,后10kV配电到分站,保护在主站。当保护灵敏度能满足要求时,分站进线不设保护,出线设保护。如下:
2d200a557fff4b8f4fd01270943a3eb5_0_1_640_480.jpg

661c9bb41d754d06703601c41564b65f_0_1_640_378.jpg


    楼主应该讲讲第三方案为什么继电保护有难度。
    2013-07-16 18:11:16

    回复 举报
    赞同0
  • hrite
    hrite 板凳
    图片太小了,看不清楚,可否发至邮箱供学习参考,感谢。
    2013-07-16 15:33:16

    回复 举报
    赞同0