土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 超高层建筑供配电系统的电源设计--中钢案例

超高层建筑供配电系统的电源设计--中钢案例

发布于:2013-07-12 15:35:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

供配电系统电源:
a、超高层建筑应进行整体供配电系统设计,至少需要两路独立市电电源,还需要另设应急电源或备用电源。
b、超高层建筑的正常电源数量不应少于两个,各路电源应为不同路由的线路,宜采用专线由上级变电站或开关站放射式供电。电源电压等级可以为10kV、20kV、35kV或110kV。
当一路电源断电时,剩余电源应能保证二级及以上负荷的供电。

579adfa8385c32d6752273f14c176812_0_1_640_315.jpg

工程案例:天津中钢国际广场
总用地面积:26666m2 建筑面积:4395000m2 建设周期:2010年-2014年
塔顶高度:358米 建筑层数:地上88层,地下3层 建筑功能:酒店、办公、商业
电源:2路35kV,同时工作,互为备用
变压器总容量:40200kVA 单位容量:101.7VA/m2
电源来路,如下图:
134744xij5llzigppjrymj.jpg

中钢大厦供电方案设计:
9baad6cb94cd1d1543adcb69a3d1700b_0_1_640_481.jpg

供电电源:
根据本工程的负荷等级,要求供电电源为2路独立的35kV的电源,近期分别引自海门220kV及万年桥220kV变电站,最终由万年桥和东沽220kV变电站各通过一路35kV电源。每路电缆均为双根300mm2的铜芯电缆、走不同路径至本工程主站高压配电室。两路高压电源同时工作,互为备用,每路均能承担本工程全部负荷。

1def85e5228e82b5ed956f11b863bb2f_0_1_640_332.jpg


    2018-01-18 15:45:18

    回复 举报
    赞同0
  • qianbochenhong

    谢谢楼主分享
    2017-11-23 08:22:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我国部分超高层建筑电气主要参对比 ...

《民用建筑设计通则》GB50352-2005规定:超高层建筑:建筑高度大于100m的民用建筑。民用建筑:供人们居住和进行公共活动的建筑的总称。居住建筑:供人们居住使用的建筑。公共建筑:供人们进行各种公共活动的建筑。

回帖成功

经验值 +10