自带蓄电池灯具照明想和大家请教及探讨下下面照明相关事项!根据民规P198页,配电室需设置不低于正常照明照度的备用照明,我们院的常用做法一般都是使用自带蓄电池的三雄极光荧光灯,我也见到过其他院有的是采用应急照明配电箱供电的一般荧光灯具,当然照明配电箱电源一般接自EPS等蓄电池电源!就此问题,我想请教下如果变配电室使用的是自带蓄电池,应及时间不少于180min的荧光灯的话,从照明箱出线至灯具应该是四线吧(L+N+PE+充电线),系统图里相应回路芯数也应该标注BV-4x(1x2.5)?另外最近做个一个变配电室的照明。变配电室长有五个柱距,5.5m×5=27.5m;宽有两个柱距离,2×5.4=10.8m;里面柜子是双排布置的,两台1250kVA变压器。我通过照度计算大约需要28盏左右的双管2x28W的荧光灯!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
fei_2562818
沙发
li398121 发表于 2013-7-10 21:54 什么时候有4x16+1x10的电缆了,16一下的相、零、地都是一样大,你这电缆选小了,最小得选25的电缆,可以选用 …你好请问下你有没有相关电缆线径选择标准的资料啊,求赐教,谢谢谢
2014-05-03 22:12:03
赞同0
-
lsc19590714
板凳
主要要考虑线路长电压降的问题!如果供电范围超过250m。要考虑线缆截面加大的问题,另外路灯均是220V电压,N线截面一定要与相线截面相同,不能小。
2014-05-03 16:21:03
赞同0