土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 自带蓄电池灯具照明

自带蓄电池灯具照明

发布于:2013-07-10 21:03:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
想和大家请教及探讨下下面照明相关事项!
根据民规P198页,配电室需设置不低于正常照明照度的备用照明,我们院的常用做法一般都是使用自带蓄电池的三雄极光荧光灯,我也见到过其他院有的是采用应急照明配电箱供电的一般荧光灯具,当然照明配电箱电源一般接自EPS等蓄电池电源!
就此问题,我想请教下如果变配电室使用的是自带蓄电池,应及时间不少于180min的荧光灯的话,从照明箱出线至灯具应该是四线吧(L+N+PE+充电线),系统图里相应回路芯数也应该标注BV-4x(1x2.5)?另外最近做个一个变配电室的照明。变配电室长有五个柱距,5.5m×5=27.5m;宽有两个柱距离,2×5.4=10.8m;里面柜子是双排布置的,两台1250kVA变压器。我通过照度计算大约需要28盏左右的双管2x28W的荧光灯!
1.PNG 2.PNG
本人觉得第一个方案虽然遵循了配电柜前操作所需照度应当比柜后维护照度高,但是变配电室两侧墙及正中的照度相差很大。
第二个方案整体照度很均匀。就我自己的理解,我选用后者,望广大前辈和高手指点一二!

1.PNG


2.PNG

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • chenhao790
    chenhao790 沙发
    为什么方案一是4根线,方案二是5根线呢?
    2013-12-10 17:40:10

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_fi
    crazy_fi 板凳
    进来,学习了
    2013-11-20 15:52:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 408 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应急照明回路灯具有无特殊要求

请教: 应急照明回路采用双电源互投供电另外还配有EPS电池,此回路的灯具是否还有特殊要求?能否使用和精装修中其它相同的灯具,比如说射灯、筒灯等。请指教,多谢!

回帖成功

经验值 +10