土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一拖二的多联分体空调早晨开机从出风口往下掉冰块,请问是怎么回事?

一拖二的多联分体空调早晨开机从出风口往下掉冰块,请问是怎么回事?

发布于:2013-07-10 17:23:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们单位安装的是格力的一拖二多联分体空调,室内机是四面出风型的,去年夏天出现过早晨开机从出风口往下掉水的情况;今年前些天阴天的时候早上一开机从出风口往下掉了一大堆的冰块。哪位能告诉我这是咋回事?
WP_20130625_001.jpg

WP_20130625_001.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • xiebin520
    xiebin520 沙发
    膨胀阀的问题可能多点,就是其他房开着,另外间房膨胀阀开着,风机一开冰块就掉下来了
    2013-08-15 22:22:15

    回复 举报
    赞同0
  • xiebin520
    xiebin520 板凳
    应该是尘网或管温探头有问题吧
    2013-08-15 22:17:15

    回复 举报
    赞同0