土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教集中设置消防泵房,消防管道布置问题?

请教集中设置消防泵房,消防管道布置问题?

发布于:2007-09-11 11:17:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教小区(厂区)集中设置消防泵房,消防管道进入每个单体建筑是否都要设置闸阀吗?每个单体都要设计水泵结合器吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • honner
    honner 沙发

    水泵接合器可以集中设置,但是离消火栓不能小于15米,不能大于40米。
    2007-09-12 18:18:12

    回复 举报
    赞同0
  • visevesa
    visevesa 板凳
    (厂区)集中设置消防泵房,消防管道进入每个单体建筑是否都要设置闸阀吗?每个单体都要设计水泵结合器吗?
    1.都要设置闸阀
    2.总体上设计水泵结合器,如消防水量10~15L/S则只要设1~2个水泵结合器,但该结合器附近应有室外消火栓
    2007-09-12 16:26:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用自动喷水灭火系统来做煤厂喷洒系统可以吗

我所在的单位委托别的公司做了一套煤厂除尘喷洒系统,设计单位依据自动喷水灭火系统来做这个,采用电动阀门和开式洒水喷头,我不知道这样可以吗,另外他的喷水设计流量为35L/S,是指什么,喷洒强度为6L/MIN.M,工作压力为0.48MPA,喷头布置间距为5米,不知道这样可以吗,请高手帮帮我吧

回帖成功

经验值 +10