请教小区(厂区)集中设置消防泵房,消防管道进入每个单体建筑是否都要设置闸阀吗?每个单体都要设计水泵结合器吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • honner
    honner 沙发

    水泵接合器可以集中设置,但是离消火栓不能小于15米,不能大于40米。
    2007-09-12 18:18:12

    回复 举报
    赞同0
  • visevesa
    visevesa 板凳
    (厂区)集中设置消防泵房,消防管道进入每个单体建筑是否都要设置闸阀吗?每个单体都要设计水泵结合器吗?
    1.都要设置闸阀
    2.总体上设计水泵结合器,如消防水量10~15L/S则只要设1~2个水泵结合器,但该结合器附近应有室外消火栓
    2007-09-12 16:26:12