土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
用自动喷水灭火系统来做煤厂喷洒系统可以吗
用自动喷水灭火系统来做煤厂喷洒系统可以吗
我所在的单位委托别的公司做了一套煤厂除尘喷洒系统,设计单位依据自动喷水灭火系统来做这个,采用电动阀门和开式洒水喷头,我不知道这样可以吗,另外他的喷水设计流量为35L/S,是指什么,喷洒强度为6L/MIN.M,工作压力为0.48MPA,喷头布置间距为5米,不知道这样可以吗,请高手帮帮我吧
发布于
2007-09-11 10:20:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
hpctdi
软件频道里有《自动喷水灭火系统设计规范》,去下来看看吧!http://co.163.com/forum/content/1785_834838_1.htm
2007-09-28 18:30:28
来自 PC
评论
举报
hpctdi
喷水设计流量为35L/S,应该是指1套系统的,单个喷头的流量不会这么大。
喷洒强度为6L/MIN.M如果是采用了水幕系统也是正确的。
工作压力0.48MPA,喷头布置间距为5米也没什么不妥。
奉劝某些人不要不懂装懂,害人害己!
2007-09-28 18:26:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jxp2000
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
7
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 712 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
喷水设计流量为35L/S,应该是指1套系统的,单个喷头的流量不会这么大。
喷洒强度为6L/MIN.M如果是采用了水幕系统也是正确的。
工作压力0.48MPA,喷头布置间距为5米也没什么不妥。
奉劝某些人不要不懂装懂,害人害己!