土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防增压设备的一些问题

消防增压设备的一些问题

发布于:2013-07-09 13:06:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?
2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mecy2016
    mecy2016 沙发
    w-jwei 发表于 2013-7-9 13:26 1、消防水炮系统要接到屋顶消防水箱,只要水箱的底标高高于水炮1米就行,否则要设稳压装置。2、进水应该从 …地下室增压稳压设备的进水为什么不从消防水池直接取水呢,这样管道短
    2013-08-05 16:34:05

    回复 举报
    赞同0
  • 韩毅均
    韩毅均 板凳
    这个要经过消防局认可后方可施工呀。
    2013-07-14 11:25:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《GB50016-2006》第8.6.6条条文说明存在自相矛盾地方

原文:8.6.6 本条规定要求提供在水源可靠的情况下能保证消防水泵不间断供水的措施,本规定不排斥其他与此等效的技术措施。高压或临时高压消防水泵,每台工作消防泵(如一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管)均应有独立的吸水管从消防水池(或市政管网)直接取水,保证不间断地供应火场用水。一组(2台或2台以上,包括备用泵)消防水泵应有2条吸水管。当其中l条吸水管在检修或损坏时,其余的吸水管应仍能通过100%的用水总量。消防水泵应经常充满水,以保证及时启动供水,因此,应采用自灌式引水方式。若采用自灌式引水有困难时,应有可靠迅速的充水设备,如同步排吸式消防水泵等。

回帖成功

经验值 +10