土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《GB50016-2006》第8.6.6条条文说明存在自相矛盾地方

《GB50016-2006》第8.6.6条条文说明存在自相矛盾地方

发布于:2013-07-09 10:38:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
原文:8.6.6 本条规定要求提供在水源可靠的情况下能保证消防水泵不间断供水的措施,本规定不排斥其他与此等效的技术措施。
高压或临时高压消防水泵,每台工作消防泵(如一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管)均应有独立的吸水管从消防水池(或市政管网)直接取水,保证不间断地供应火场用水。
一组(2台或2台以上,包括备用泵)消防水泵应有2条吸水管。当其中l条吸水管在检修或损坏时,其余的吸水管应仍能通过100%的用水总量。消防水泵应经常充满水,以保证及时启动供水,因此,应采用自灌式引水方式。若采用自灌式引水有困难时,应有可靠迅速的充水设备,如同步排吸式消防水泵等。
理解:1、按“一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管”。只有消火栓系统,一台主泵,一台备用泵,只需要设一条进水池管即可。
2、按“一组(2台或2台以上,包括备用泵)消防水泵应有2条吸水管”。这里的2台泵与上面1的2台泵是重叠的。
3、“2条吸水管”应理解为2条共用吸水管。有些同事设计时,设2条进水池管,然后用一条总管连通,再设多台泵在总管上吸水,这种做法是不符合规范的。
  • 君临天下
    君临天下 沙发
    设2条进水池管,然后用一条总管连通,再设多台泵在总管上吸水,这个是符合规范的,只有水量满足要求,此和吸水槽没有区别
    2013-07-09 14:38:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关超高层消防分区,消防水箱共用屋顶最高处消防水箱问题

本帖最后由 w-jwei 于 2013-7-9 10:30 编辑 有一个超高层的办公楼,43层,高度180米左右,消防系统在第一个避难层进行分区,十二层以下为低区,由地下三层的低区消防泵供水,十二层以上为高区,由十二的避难层的转输水箱经由高区的消防泵供水,现在一个设计图纸,高低区的均由最高处的屋顶消防水箱(18立方米)稳压(低区设减压阀减压后接入到消防管网),特别是十二层以下低区没有采用60立方米的转输水箱来稳压,感觉很怪,好像是控制不太好做,规范上也没有查到明确的规定,大家给分析下,可不可以这样做,依据?低区是否可以用最高处的消防水箱经减压后来稳压?还是只能用低区的转输水箱来稳压。

回帖成功

经验值 +10