开利冷水机组23xl205的主机冷冻水降不下来,查看电流已经98%,冷冻水出水温度一直保持在11。6度,蒸发饱和温度10度左右。这样看来并不是少制冷剂,怀疑是冷负荷过大,切换到另一台主机运行,可以看到温度明显下降。开机二十分钟已降至9。7度。那说明第一台主机制冷效果确实不佳,请各位大神帮帮分析一下。在下先谢过了。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • jthm820820
    jthm820820 沙发
    看一下冷却水的水位,水有点涨,把相关机组的进出水阀门给关了,只留一个开利机组,冷冻水进出,冷却水进出阀门找开就可以了,看一下,