星三角启动星形时电压降低,求助!我的是110KW电机,带的是打砂机,控制方式使用星三角启动,变压器是315的。控制回路不带电机时动作正常,带电机后星形启动时主回路电压降为270V左右,三角形接触器吸合后立即断开,时间继电器不断电。电机转速起来以后电压恢复正常,此时才能正常转换到三角形运行。请问这是什么问题?