土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 星三角启动星形时电压降低,求助!
我的是110KW电机,带的是打砂机,控制方式使用星三角启动,变压器是315的。
控制回路不带电机时动作正常,带电机后星形启动时主回路电压降为270V左右,三角形接触器吸合后立即断开,时间继电器不断电。电机转速起来以后电压恢复正常,此时才能正常转换到三角形运行。请问这是什么问题?

全部回答(14 )

  • a317630398
    学习了 谢谢 分区版主
    2017-10-25 21:21:25 来自 PC 评论 举报
  • zhy8340
    谢谢楼主们分享
    2017-10-25 13:46:25 来自 PC 评论 举报
加载更多