土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 离心水冷机组调试电压低带不起设备问题求助!!
现在在做项目的离心冷水机组的调试,机组是星三角启动,厂家调试已检查设备无问题,但是启动时电压在300V左右,但是星三角转换后电压狂跌至160左右,且转换时间已从厂家原设定的7秒调至10秒啊 ,设备的额定电流是1200左右,高压室变压器是2000左右啊,设备弄死带不起来啊,整个水系统也检查过了,捉急啊!!!!!!!!

全部回答(4 )

  • wxdchgs
    从变压器到机组控制柜距离多远?导线(母排)多大?
    2013-07-14 20:26:14 来自 PC 评论 举报
  • 水东洋机电
    压降这样大?启动时电压在300V左右这也不对呀,应该是线径小了吧,变压器容量不够?
    2013-07-09 18:20:09 来自 PC 评论 举报