土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请问在微机保护,智能装置里面为什么通常1段时间都为0?

请问在微机保护,智能装置里面为什么通常1段时间都为0?

发布于:2013-07-07 11:03:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]

电流速断保护

装置要加中间继电器,因线路中避雷器放电时间为

0.04~0.06s

,在避雷器

放电时速断保护不应动作,

为此加一个保护出口中间继电器,

可扩大接点容量和数量,

又能

躲过避雷器放电时间,

防止误动。

请问在微机保护,智能装置里面为什么通常1段时间都为0?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    楼主是不是想问,怎么着也比0秒多点吧,是的,我看到很多速断取得0.05秒,呵呵
    2016-04-12 09:20:12

    回复 举报
    赞同0
  • z615739818
    z615739818 板凳
    :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
    2014-02-19 10:07:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 425 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

潜水泵的热继电器总是跳闸是何原因

我们有2台1.5KW的潜水泵,一用一备的,配的电缆是RVV4*1.5,长度约50米,正泰牌热继电器最大电流是4A,设定在3.6A。现1号泵启动正常,但5分钟后热继电器自动跳开,而2号泵则一启动就跳。将这两台泵的电缆端子互换后,则情况正好相反。请问是什么原因造成的,是不是热继电器选小了或坏了?