电流速断保护
装置要加中间继电器,因线路中避雷器放电时间为
0.04~0.06s
,在避雷器
放电时速断保护不应动作,
为此加一个保护出口中间继电器,
可扩大接点容量和数量,
又能
躲过避雷器放电时间,
防止误动。
请问在微机保护,智能装置里面为什么通常1段时间都为0?0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 460 人订阅
阅读下一篇
潜水泵的热继电器总是跳闸是何原因我们有2台1.5KW的潜水泵,一用一备的,配的电缆是RVV4*1.5,长度约50米,正泰牌热继电器最大电流是4A,设定在3.6A。现1号泵启动正常,但5分钟后热继电器自动跳开,而2号泵则一启动就跳。将这两台泵的电缆端子互换后,则情况正好相反。请问是什么原因造成的,是不是热继电器选小了或坏了?