土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 潜水泵的热继电器总是跳闸是何原因

潜水泵的热继电器总是跳闸是何原因

发布于:2013-07-06 22:53:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们有2台1.5KW的潜水泵,一用一备的,配的电缆是RVV4*1.5,长度约50米,正泰牌热继电器最大电流是4A,设定在3.6A。现1号泵启动正常,但5分钟后热继电器自动跳开,而2号泵则一启动就跳。将这两台泵的电缆端子互换后,则情况正好相反。请问是什么原因造成的,是不是热继电器选小了或坏了?

  • zcyzdqk
    zcyzdqk 沙发
    1、电源断电,缺电。
      2、电源线过长过细,压降过大或电源电压太低。
      3、接触器损坏或热继电器跳闸。(故障红灯亮)。
      4、电源线成电机线、自动箱内一次线断线或松脱成缺相。
      5、电动机已损坏。
      6、水泵内有异物卡机。
    2013-07-08 17:40:08