工作近四年工程实践中调节池的经验来自wlqzl3 对于调节池,一般做污水的都很熟悉。设备、结构简单,但是也正是在于对它的轻视,在工作近四年工程实践中吃了不少的苦头,为此专门讲讲我对调节池的理解,望抛砖引玉。 1、格栅井 以前做过些酸洗磷化等表面处理有些小工程往往把格栅井这个东西给忽略了,笨来想想表面处理水有没有什么大的颗粒悬浮物沉渣,但是在使用过程中提升泵(不锈钢自吸泵)的底阀老是堵塞,拿上来一看都是些垃圾袋,烟头等本不该出现的东西,应该是没考虑到操作人员会把这类垃圾扔进进水渠,调节池的原因,所以格栅井一定不能省。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
环保熊猫
沙发
我们做过米酒生产的废水,主要也是洗米淘米产生的废水。你这个要求回用是用到什么地方?处理后又洗米的话不是要做到自来水标准?达标排放的话,只要絮凝沉淀然后A/O就差不多了。
2013-07-08 10:15:08
赞同0
-
dingxiao88
板凳
这个我们做过,进水COD还是很高的,一开始用水解酸化,人家厂长不给开,说太臭。最好上个密封的厌氧反应器,我们可以提供J IC厌氧反应器机械制造图纸,指导调试直到达标,收3-4万技术服务费,公司签定合同。有兴趣联系QQ874941228交流资料
2013-07-08 09:41:08
赞同0
加载更多回复 举报