关于剪力墙中震弹性设计的问题最近做了一个43层超限住宅,平面L型高度129米。过省里面专家会专审的时候,专家组意见要求底部加强区范围的剪力墙抗弯、抗剪按照中震不屈服设计,关键薄弱部位的剪力墙抗弯抗剪按照中震弹性设计。问题是如果按照弹性不屈服计算,剪力墙边缘构件暗柱配筋需要7、8万平方毫米的配筋,比正常小震下翻了快10倍,暗柱只能加型钢来替代大部分钢筋抗弯。我们院里的总工也是省专家组成员,他认为加强区剪力墙只要保证中震抗剪不屈服就足够了。看过一些资料,一般这种保证中震弹性的结构基本上是做到180到200米的结构才需要。