4.有一台300MW机组的无励磁调压低压厂用变压阿器,容量为1250KVA,变压器电抗Ud=10%,有一台200KW的0.38KV电动机正常启动,此时.038KV母线已带负荷.065(标幺值),请计算母线电压是下列哪个值?(设Kq=6,ŋd=0.95,cosΦd=0.8) A A.83% B.86% C.87% D.91%
这个A 答案显然是错的。
应该是C.87%


  • juzijun401
    juzijun401 沙发
    不错啊。 :P
    2013-08-03 09:04:03