土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 2012年注册电气工程师考试发输变电专业知识真题答案找错

2012年注册电气工程师考试发输变电专业知识真题答案找错

发布于:2013-07-06 13:50:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
4.有一台300MW机组的无励磁调压低压厂用变压阿器,容量为1250KVA,变压器电抗Ud=10%,有一台200KW的0.38KV电动机正常启动,此时.038KV母线已带负荷.065(标幺值),请计算母线电压是下列哪个值?(设Kq=6,ŋd=0.95,cosΦd=0.8) A A.83% B.86% C.87% D.91%
这个A 答案显然是错的。
应该是C.87%


  • juzijun401
    juzijun401 沙发
    不错啊。 :P
    2013-08-03 09:04:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个问题发电机断路器参数中直流分量百分数75%是谁的百分数?怎么来换算成短路...

发电机断路器参数中直流分量百分数75%是谁的百分数?怎么来换算成短路电流。或者说,已经算出来0.01S的短路电流的直流分量啦,怎么来选择发电机断路器。。。请专家指导一下啊,愁死了!

回帖成功

经验值 +10