土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 星三角启动问题

星三角启动问题

发布于:2013-07-06 00:13:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我的110KW电机星三角启动,现在的问题是不带电机时回路动作正常,一带电机当三角形接触器一动作,KM1和三角形接触器就跳开了。且三角形接触器动作时弧光较大。
请指教一下是什么问题?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • c41413
    c41413 沙发
    不带载没事。。。说明控制电路本身没事。

    带载不行。说明是状态切换时存在问题

    从你描述来看。。有些像从Y切到△,时间太短/负载太重/轴承损坏。导致存在拉弧,引起短路保护。。

    不过这么大的电机。。不用软启动的。现在不常见了。。
    2013-09-09 21:52:09

    回复 举报
    赞同0
  • abigdog
    abigdog 板凳
    相序错了导致相间短路。这样的问题一定要自己亲自用万用表等查找原因。
    2013-09-09 10:21:09

    回复 举报
    赞同0