土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 梁腹板最大剪应力不满足

梁腹板最大剪应力不满足

发布于:2013-07-05 17:58:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
设计结果文件:StsLink.out
日期:2013/07/05
时间:15:58:09


------------------------------------------------------------------------------------

梁编号 = 545,连接端:2
采用钢截面: H400X220X14X18
连接柱截面: 箱300X300x18x18
连接设计方法:等强连接。(受弯承载力等强)

箱形柱与工形梁(270)度固接连接
连接类型为 :三 双剪连接
全焊连接 (翼缘用对接焊缝,对接焊缝质量级别: 2 级,腹板用安装螺栓加现场焊缝)
梁翼缘塑性截面模量/全截面塑性截面模量: 0.765
常用设计法 算法: 翼缘承担全部弯矩,腹板只承担剪力
端部设计内力信息:
设计内力组合号: 10
梁端作用弯矩 M (kN*m) : 516.38
梁端作用剪力 V (kN) : 1485.71
(剪力V 取 梁端剪力)

螺栓连接验算:
安装螺栓采用 C级 普通螺栓
螺栓直径 D = 20 mm
连接梁腹板和连接板的普通螺栓双面抗剪承载力设计值 Nvb = 87.96 KN
连接梁腹板和连接板的普通螺栓所受最大剪力 Ns = 0.08 KN <= Nvb, 设计满足
腹板螺栓排列(平行于梁轴线的称为"行"):
行数:2, 螺栓的行间距: 125mm, 螺栓的行边距: 84mm
列数:1, 螺栓的列边距: 40mm

梁端部连接验算:
采用 双连接板 连接
梁腹板净截面最大正应力: 0.00 N/mm2 <= f= 315 N/mm2, 设计满足
***** 梁腹板净截面最大剪应力: 437.32 N/mm2 > fv= 185 N/mm2, 设计不满足
梁边到柱截面边的距离 e = 15 mm

连接件验算:
连接板尺寸 B x H x T = 95 x 294 x 10
连接件净截面最大正应力: 0.00 N/mm2 <= f= 315 N/mm2, 设计满足
***** 连接件净截面最大剪应力: 379.01 N/mm2 > fv= 185 N/mm2, 设计不满足
连接件与梁腹板之间的围焊缝焊脚尺寸 Hf = 24 mm
连接件与梁腹板之间的围焊缝最大折算应力 199.18 N/mm2 <= Ffw= 200 N/mm2,设计满足
连接件(或梁腹板)与柱之间的角焊缝焊脚尺寸 Hf = 10 mm
连接件(或梁腹板)与柱之间的角焊缝最大应力: 193.65 N/mm2 <= Ffw= 200 N/mm2,设计满足

按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算:
梁柱连接极限受弯承载力Mu:
ηj = 1.30
加强前连接的极限承载力Mu=800.629 kN.m
程序采用的加强方案和验算结果:
连接根部梁翼缘加宽,加宽板宽度B: 35 mm
连接板类型:贴板加宽
翼缘的受弯极限承载力Muf=937.199 kN.m
腹板的受弯极限承载力Muw=89.650 kN.m
Mu=Muf+Muw= 1026.849 KN.m > ηj*Mp=886.440 KN.m, 满足
梁柱连接极限受剪承载力Vu:
连接板和柱翼缘的连接焊缝抗剪极限承载力 Vu1 = 2091.39 KN
梁腹板净截面抗剪极限承载力 Vu2 = 957.92 KN
连接板净截面抗剪极限承载力 Vu3 = 1368.45 KN
腹板连接(螺栓或焊缝)抗剪极限承载力 Vu4 = 6965.62 KN
调整后最小极限受剪承载力:取 Vu2 = 957.92 KN
Vu= 957.92 KN >= 1.2(2Mp/ln)+Vgb(未包含竖向地震)=205.97 KN 满足


计算书如上,不知道该怎么调整。求帮助

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhoujianjuxian
    只能加截面吗
    2016-08-05 15:02:05

    回复 举报
    赞同0
  • fdj19861208
    fdj19861208 板凳
    家好,跟大家分享一款 钢结构 设计工具箱,可以进行钢节点、构件和子结构专项设计,并提供了各种软件模型转换的功能。由于附件太大,上传不了,本人新建了一群202562924,有需要的到群共享去下载!
    2013-12-06 16:48:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.48 万条内容 · 1147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢架柱尺寸。。。

我现在做一个轻钢结构,柱子选用H550X300X12X16,甲方说我选的钢柱是非标型号,建议我做成标准型号,请问下大家我做的这个尺寸可以吗?如果不行的话,一般标准尺寸都是以什么规律选择的,谢谢

回帖成功

经验值 +10