GB50738-2011中10.8.5 水泵吸入管变径时,应做偏心变径管,管顶上平;10.8.6 出水管变径应采用同心变径。这是为什么呢? 规范原文如下:

水泵吸入管:

水泵吸入管.jpg

水泵出水管:
水泵出水管.jpg


水泵吸入管.jpg


水泵出水管.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 楠在南方
    楠在南方 沙发
    2016-03-17 09:07:17

    回复 举报
    赞同0
  • 派大小星星
    这个以前还真没怎么注意。学习了。
    2013-11-16 11:25:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于冷机自身测量的回水温度

有一个二级泵系统,冷机之间无并联,用多个传感器实测集水器处回水温度是11度左右,但是冷机通讯得到冷机测试的回水温度是9度,可能吗?为什么出现这种情况?补充:同时分水器传感器测的温度也比冷机测自己的供水温度高约2度。