    peter00007 沙发
    17楼的说法不太确切.有可能是故意这样设计的.通用的电容补偿到处都是,按葫芦画瓢谁都会.提这个问题也是希望大家都能在实际工作中多多留心.
    2007-09-17 16:14:17

    回复 举报
    赞同0
  • peter00007
    peter00007 板凳
    可能大家有点误会我的意思了.标准图集里的电容补偿方案是用一个单独的手/自动转换开关来实现手动投入电容.这样使用手动操作时自动投切就不能工作了.
    而图片中的方案从直观看来是在自动投入的同时用手动方式投入一个或数个回路.或者是如11楼所说,用户为了减小每次投入电容的容量或增加投切的回路数,而用手动方式固定地投入多个回路以便达到更好的补偿效果.
    由于不能确切地了解该柜的具体方案,所以我才觉得这个图片有点讨论的价值了.
    2007-09-17 16:10:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

保证保护电路有效性措施

各位前辈,你们好!我想问一下,成套设备内哪些元器件安装时要用爪型垫片,用爪型垫片的目的是什么?我个人的理解是裸露带电设备或可直接接触的带电设备安装时要用爪型垫片;用爪型垫片的目的是为了可靠接地,是为了保证保护电路的有效性,这样的理解是否正确,有谁能帮助解答,谢谢!