关于消防泵末端切换的问题,欢迎大家讨论。我在做一个小项目 甲醇库区的在消防配电末端切换上遇到 了问题消防泵房和甲醇库区的配电室是挨着的,我在这个配电室的6个配电柜(AA1~AA6)的最后两个柜子(AA5,AA6)内做了双电源切换(AA4柜处 市电+发电机)然后从由AA5引出给消防泵控制箱(消防泵控制箱在消防泵房)。AA1~AA3是给库区其他设备供电。然后那个我师傅看是 他说消防需要末端切换,没有办法我给消防泵厂家联系,让他在消防泵控制箱上做个双电源切换,厂家大人回复:这个工程业主定了两台消防泵,一台由市电带,另外一台是柴油机消防泵。当市电出现故障时,另外一台柴油机消防泵会自行启动,用柴油机带动消防泵工作。这样,我只要给那个用市电的消防泵二级负荷就行。