土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于应急照明箱子

关于应急照明箱子

发布于:2013-07-03 10:03:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在一个建筑中,疏散应急照明和指示照明(自带蓄电池的),是从每层的普通配电箱子接还是需要设计独立的应急照明箱子,如果是设置是每层设置一个还是在首层设置一个(例如四层的办公每层600,总建筑面积2400平米)以下是相关的解释,但还是没能很好的理解是怎么回事??望听详解!按照建筑的防火分区
13. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区

7.2.1 多层公共建筑及住宅的低压配电系统应符合下列规定:
1 照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别自成配电系统;

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ray卢
    ray卢 沙发
    我现在在想既然你这个是多层的,何不只设一个应急箱,楼梯间的应急照明可以一个回路,它是属于一个防火分区的
    2013-08-02 14:17:02

    回复 举报
    赞同0
  • ray卢
    ray卢 板凳
    前段时间听一个老师傅讲一类高层的话,要每层设应急照明箱,说是最新要求,应急照明跟疏散指示照明不能同一个回路的,但可以和自带蓄电池的应急灯做一个回路
    2013-08-02 14:16:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小电阻接地系统发生接地时的判断依据

本帖最后由 八0后的幸福 于 2013-7-3 10:46 编辑 我这边有个站10kV开闭站,上级电源是小电阻接地系统。该站没有母线PT,只有进线PT,且是V/V接法。 V/V接法是没有开口三角电压的? 请问一下,当系统发生接地故障时,该如何判断?小电阻接地系统发生接地时的判断依据是什么? 谢谢。。。

回帖成功

经验值 +10