土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小电阻接地系统发生接地时的判断依据

小电阻接地系统发生接地时的判断依据

发布于:2013-07-03 09:51:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 八0后的幸福 于 2013-7-3 10:46 编辑

我这边有个站10kV开闭站,上级电源是小电阻接地系统。该站没有母线PT,只有进线PT,且是V/V接法。
V/V接法是没有开口三角电压的?
请问一下,当系统发生接地故障时,该如何判断?小电阻接地系统发生接地时的判断依据是什么? 谢谢。。。


全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 八0后的幸福
    该站确实是小电阻接地系统,大家不用质疑的!
    2013-07-06 21:57:06

    回复 举报
    赞同0
  • wephonegg
    wephonegg 板凳


    就是要他短路,要不不好做保护
    2013-07-05 10:59:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ZW32-12断路器的缺点分析

各位朋友 目前10kV户外断路器主要是ZW32和ZW20 国家提倡节能减排 ZW20以后日子肯定不好过 那主流产品就是ZW32 请教各位目前ZW32运行中 出现哪些问题 有什么不足另外国家智能电网规划的10kV固体绝缘断路器 大家有什么想法和行动 一起来讨论一下 请教了各位朋友