今天维修一小行冷水机,两台5匹涡旋压缩机,两个系统是单独的,但是蒸发器共同浸泡在一个水箱降温,蒸发器是用铜管盘起来的,放在水箱里面,每台蒸发器都只有一个膨胀阀,一个回路,风冷凝器高压17公斤,低压3公斤,表压,电流7.5a,奇怪的是膨胀阀出口温度高,大概8度,蒸发器不结霜,但蒸发器出口水箱外面的回气管结霜温度低零下5度以下吧,手摸的,水温下不来来,不知是什么原因,水温能降11度,水箱也没多大不足一立方,大家帮忙分析一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
amour007
沙发
能效?你要先清楚能效(比)是什么,能效(比)就是制冷量和功耗的比值。然后要知道什么是能效等级,就是根据国家标准行业标准,把能效比区分为几个区间,按大小排列。理解了这两个,你就知道啦,1级能效是要比五级能效大的,制冷量相同的时候,1级能效的功耗要小吧,就是省电咯。
2013-11-18 13:47:18
赞同0
-
草原白狼
板凳
高效的压缩机,高效的换热器,合理流程设计!!
2013-07-03 20:24:03
赞同0