土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机吸气管结霜,很奇怪的现象

冷水机吸气管结霜,很奇怪的现象

发布于:2013-07-02 19:37:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天维修一小行冷水机,两台5匹涡旋压缩机,两个系统是单独的,但是蒸发器共同浸泡在一个水箱降温,蒸发器是用铜管盘起来的,放在水箱里面,每台蒸发器都只有一个膨胀阀,一个回路,风冷凝器高压17公斤,低压3公斤,表压,电流7.5a,奇怪的是膨胀阀出口温度高,大概8度,蒸发器不结霜,但蒸发器出口水箱外面的回气管结霜温度低零下5度以下吧,手摸的,水温下不来来,不知是什么原因,水温能降11度,水箱也没多大不足一立方,大家帮忙分析一下

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • chenzhangquan100
    成了二次截流了还有就是膨胀阀开的有点大
    2015-03-03 09:54:03

    回复 举报
    赞同0
  • chenzhangquan100
    回气管杜了接压机那个地方·放的太深了!
    2015-03-03 09:53:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多