土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 住宅防排烟都能做的很无语!!!

住宅防排烟都能做的很无语!!!

发布于:2013-07-02 17:16:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 cnsj2010 于 2013-7-2 17:47 编辑

一个16层的单元式住宅楼的楼梯间,建筑专业坚持做成封闭楼梯间,但是不能自然通风采光啊,这不就是防烟梯么?另外防烟梯要有前室啊,合用前室愣是说是消防前室,只开2m2的自然排烟窗...各位大神,我该怎么办!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 风雨无阻113
    建筑专业也需要满足高规啊,他们自己也过不去,不只是暖通专业的事情。除非建筑专业人员不懂,这个时候需要你给他讲清楚。必须做的不能妥协哦。:)
    2014-03-04 17:49:04

    回复 举报
    赞同0
  • zengruo
    zengruo 板凳
    是的 :handshake
    2014-03-04 15:00:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多