土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 住宅防排烟都能做的很无语!!!

住宅防排烟都能做的很无语!!!

发布于:2013-07-02 17:16:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 cnsj2010 于 2013-7-2 17:47 编辑

一个16层的单元式住宅楼的楼梯间,建筑专业坚持做成封闭楼梯间,但是不能自然通风采光啊,这不就是防烟梯么?另外防烟梯要有前室啊,合用前室愣是说是消防前室,只开2m2的自然排烟窗...各位大神,我该怎么办!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 风雨无阻113
    建筑专业也需要满足高规啊,他们自己也过不去,不只是暖通专业的事情。除非建筑专业人员不懂,这个时候需要你给他讲清楚。必须做的不能妥协哦。:)
    2014-03-04 17:49:04

    回复 举报
    赞同0
  • zengruo
    zengruo 板凳
    是的 :handshake
    2014-03-04 15:00:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于楼梯间排烟问题

现有一建筑,地下二层,如果在地上一层至地下二层之间有一外窗是不是就不用另外再加排烟系统啦,如图

回帖成功

经验值 +10