土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于楼梯间排烟问题

关于楼梯间排烟问题

发布于:2013-07-02 16:58:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一建筑,地下二层,如果在地上一层至地下二层之间有一外窗是不是就不用另外再加排烟系统啦,如图

11111111.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xiamingyue0422
    kf-6686246 发表于 2013-7-4 12:07 有直通室外的疏散门也行!“。。。对于楼梯间地上地下联通时,能否按照五层内满足楼梯间2平米的要求设计? …开门也可以吗?请问有规范说明吗亲?地上地下是联通的,就是说不是分开的
    2013-07-08 10:05:08

    回复 举报
    赞同0
  • kf-6686246
    kf-6686246 板凳
    有直通室外的疏散门也行!
    “。。。对于楼梯间地上地下联通时,能否按照五层内满足楼梯间2平米的要求设计?”答:不行!地下部分另外考虑,因为地下与地上楼梯间是分开的。
    2013-07-04 12:07:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动防冻阀加在风管上的目的是什么?

防冻阀不是都加在水管上的么?加在这个新风机组后面的风管上的作用是什么呢?

回帖成功

经验值 +10