土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼面有南北贯通裂缝2-3mm是什么原因啊

楼面有南北贯通裂缝2-3mm是什么原因啊

发布于:2013-07-02 15:06:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

桩持力土层均匀,桩长20米,楼面120厚,三级钢筋,直径8间距200。最大的房间开间3。9米,虽然配筋不大,但满足计算要求的。楼板内电管埋设较小,基本可以排除,查沉降计算,沉降差很小,温度缝也满足规范要求的。

上面是我自己的分析,请大家讨论下,看看还有什么其他的可能原因,感觉很棘手啊,拜请组织里的高人指导下,谢谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构老卢
    结构老卢 沙发
    是不是当时分段施工的施工缝处?最好先观察这个裂缝的开展情况和随温度的变化情况,来区分是不是温度裂缝
    2013-07-03 08:28:03

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    不要忘记了,地下室的伸缩缝长度,要小于地上结构的。
    2013-07-03 05:38:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为防止加气块与砼剪力墙出现裂纹怎么处理

以下4个方法是一个前辈告诉我的: 1. 设钢丝网 2.砼剪力墙甩出拉接筋 3.结合处贴无纺布 4. 加气块与砼剪力墙留2cm缝。 但我另一个朋友说他们工地混凝土墙体、梁与填充墙交界处全部采取了所说的四种方法:砼剪力墙甩出拉接筋这是设计要求的;然后在交界处设置300宽的钢丝网; 抹灰时加气块与砼剪力墙留2cm缝,等一周以后再用抗裂砂浆将预留的伸缩缝填上;最后在批腻子时在结合处贴无纺布。他说这四个方法全用上了,内墙裂缝倒是基本没有了。但他头疼的是外墙面的裂缝,虽然也采取了上述的方法但还是无法避免!