最近接触到一个设计院的图纸,4000T/d城镇生活污水,上升式氧化沟工艺,选择的旋流沉砂池为300型,流量310L/S,这是怎么选择的,我自己也算了下,这是不是选大了?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sday88
    sday88 沙发
    算是自问自答吧 设计是用泵抽 所以选型是根据泵的流量来的
    2013-07-01 16:04:01

    回复 举报
    赞同0
  • 木叶鹏鹏
    木叶鹏鹏 板凳
    旋流沉砂池300型的确实是310l/s,楼主说的4000t/d,相当于46.3l/s 选50型的都大,确定没看错?