求指点!!KYN28柜进线备自投电压采样问题!!一个10KV开闭所,两进线一母联,进线备自投电压采样,进线柜装PT需要几个? 以前做的项目只用一个,这次设计院要求用两个VV接线,设计院解释是PT二次侧要接地,用一个的话采样电压会有偏差,用VV接线,可以保证采样电压准确。新人一枚,不知PT二次接地对电压影响到底多大,求大神指导啊 (以前做的项目都用一个,别的设计院也没说什么)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
2025-07-06 23:58:06
赞同0
-
ssqqugamd
板凳
电阻的工作温升不超过50度,都属于正常。
2013-07-07 17:27:07
赞同0
加载更多图中的电阻R2(绿色大电阻)发热厉害,R1倒是没注意!请各位帮我看看这个正常吗!谢谢~
我这个相机差点儿:从左到右: 棕、红、黑、棕、棕
3.2v是R1两端的电压值, 进cpu之前经过最左边那个电阻,它的阻值是4.5千欧~
万一大电阻烧毁,强电直接进入cpu的风险很大,这个板子的设计在这里显然是有问题(不是我)
大家帮忙解释下~~