一个10KV开闭所,两进线一母联,进线备自投电压采样,进线柜装PT需要几个? 以前做的项目只用一个,这次设计院要求用两个VV接线,设计院解释是PT二次侧要接地,用一个的话采样电压会有偏差,用VV接线,可以保证采样电压准确。新人一枚,不知PT二次接地对电压影响到底多大,求大神指导啊 (以前做的项目都用一个,别的设计院也没说什么)

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 丷叶落之秋
    学习学习
    2016-04-30 21:52:30

    回复 举报
    赞同0
  • 苯笨
    苯笨 板凳
    建议您看一下< <电力工程电气设计手册(二次部分)> >第74~84页.
    请耐着性子看完.您就知道该接什么了.
    设计解释有误.