有个小项目,一个沙场要装无功补偿设备,现有设备260KW,工作时全部开启,5月份的功率因数是0.52,现在要补到0.95,我算了下差不多要补340Kvar,过段时间可能还要增加80KW的设备,估算下应该要补450Kvar,不知道算得对不,可是我在想,他这沙场的变压器才400KVA,用得着补这么大吗,难道是哪里搞错了,求高手指点迷津

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tqlfxdq
    tqlfxdq 沙发
    pluliang 发表于 2013-7-1 12:05 你的数据是现场测的吗?260kW的有功,0.52的功率因数,你算算当时视在功率是多少?500KVA已经过载了,我觉得 …看来他们的电费明细单,6月8日抄的表,总有功电量是12744,总无功电量是21078,功率因数是0.52,按这个电量计算的话功率因数还不足0.52