土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于无功补偿的小问题?大虾进

关于无功补偿的小问题?大虾进

发布于:2013-06-30 17:21:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个小项目,一个沙场要装无功补偿设备,现有设备260KW,工作时全部开启,5月份的功率因数是0.52,现在要补到0.95,我算了下差不多要补340Kvar,过段时间可能还要增加80KW的设备,估算下应该要补450Kvar,不知道算得对不,可是我在想,他这沙场的变压器才400KVA,用得着补这么大吗,难道是哪里搞错了,求高手指点迷津

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tqlfxdq
    tqlfxdq 沙发
    pluliang 发表于 2013-7-1 12:05 你的数据是现场测的吗?260kW的有功,0.52的功率因数,你算算当时视在功率是多少?500KVA已经过载了,我觉得 …看来他们的电费明细单,6月8日抄的表,总有功电量是12744,总无功电量是21078,功率因数是0.52,按这个电量计算的话功率因数还不足0.52
    2013-07-05 08:49:05

    回复 举报
    赞同0
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    呵呵,板凳做的很好,顶!
    2013-07-01 12:17:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于名牌微型断路器

本帖最后由 woshihowhow 于 2013-6-30 16:38 编辑 朋友送了两个断路器1)abb s263c25,2)abb s203c25-tc,说装修可以用在空调电路,空一路即可;或拆了固定铆钉一个3p变为1个2p和1个1p的。其它配几个即可。这2个abb都是德国生产的,s263的Icu标10kA,s203新型号参数如图,指标高了很多。本人有一些电工知识,突然对微型断路器有了了解的兴趣,去abb的中国官网查看。

回帖成功

经验值 +10