土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于名牌微型断路器

关于名牌微型断路器

发布于:2013-06-30 16:10:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 woshihowhow 于 2013-6-30 16:38 编辑

朋友送了两个断路器1)abb s263c25,2)abb s203c25-tc,说装修可以用在空调电路,空一路即可;或拆了固定铆钉一个3p变为1个2p和1个1p的。其它配几个即可。这2个abb都是德国生产的,s263的Icu标10kA,s203新型号参数如图,指标高了很多。
201306261644.jpg

本人有一些电工知识,突然对微型断路器有了了解的兴趣,去abb的中国官网查看。
a)发觉s260系列改版为sh200,貌似变民用低端型号(h为home?),s200为工业高端系类(旗下还分小系列)。
QQ截图20130626215220.png
b)看了发觉国产的s203有了分断状态指示窗,手上的德国产的可能版本老没有指示窗。
c)国产s203c25虽然Icn和德国产的Icn均为6kA,可见s203的6kA的Icn还是有些保留的。
d)对比了中英s200系列规格书,国产污染等级为2,进口为3级。没发觉其它什么问题,结论进口和国产s200系类大体相当。
QQ截图20130626173543.png
QQ截图20130626215508.png

不明白的地方:
a)手上的的国产的abb微型断路器完整型号为 s203-c25-TC(tc什么意思?)资料上没有只有对后缀 NA 的说明,请教行家。
QQ截图20130626215238.png
b)手上的s203正面注明~400(为额定电压交流400伏),侧面注明“277/480Va.c.和Umax 253、440 V ac”是什么意思?
c)s203限流等级是3级,看到过西门子的5S系列小型断路器宣传声称“-4.能量限制等级比 3 还要高(能量值仅为等级 3 的50%)。 ”,难道等级3最高标准了?
d)家用空调脱钩曲线是否用d更好?这个s203c25原本也用作8匹左右的船用制冷设备主断路器的,c也没问题吧?
e)3p断路器家用能否1接火,2接零,3接地?我知道地永远要连通不能过断路器,但不知道理由,请高手指点。

还有对比了另2个电器大牌,施耐德和西门子的微型断路器,觉得:
a)施耐德规格书做得更好,选型信息比较明确。
b)施耐德微断高中低 acti9,multi9,easy9大系类划分明确。
c)施耐德acti9系类内小系列更全面,包括有明确有船级社认证的船用分系列(有了认证价格飞涨)等等,而abb有点模糊和略有不全。
d)通过比较abb和施耐德微断的规格书,认为两者是同一档次的,质量实质和技术方面两者不相上下。
e)西门子的微断产品资料没细看,好像和上面两品牌有些差距。

还有一个使用问题,abb微断3个开关把手上有一根连杆,我看其作用为实现3p连动,能否拆了连杆,把1个3p当3个1p家用?

外行之说,欢迎对应逐条指教和讨论。

201306261644.jpg


QQ截图20130626215220.png


QQ截图20130626173543.png


QQ截图20130626215508.png


QQ截图20130626215238.png

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • goldenbay
    goldenbay 沙发
    还是不拆保持原味儿比较好,家庭空一路使用
    2014-03-12 04:03:12

    回复 举报
    赞同0
  • c168_com
    c168_com 板凳
    “还有一个使用问题,abb微断3个开关把手上有一根连杆,我看其作用为实现3p连动,能否拆了连杆,把1个3p当3个1p家用?”

    可以!
    2013-10-19 10:22:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西门子S7-300设备选型手册

不错的资料,希望大家借鉴!孜孜不倦,学以致用!

回帖成功