通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
地上为不超过50米的一类高层建筑,地上消防楼梯间及前室均设窗自然排烟,地下一层为很大的车库,消防楼梯间一直到地下一层,请教一下,地下一层楼梯间的加压风量应该怎么算?加压风机是否可安装在车库(从车库新风井引入新风)?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
lanrenjintao
沙发
所以应先看可开启外窗 的有效面积吧,如果满足自然排烟就自然排,如果不满足,就只能采取机械排烟了。
2013-10-23 11:27:23
赞同0
-
lanrenjintao
板凳
无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道,要采取机械排烟。《高规》8.4.1.1
2013-10-23 11:26:23
赞同0