土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于内走道排烟的问题

关于内走道排烟的问题

发布于:2013-06-28 17:34:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一类高层建筑,地上部分 走道40米左右,如果一端设置可开启窗,另一端设有一个开式露台(室外小花园),露台有门可开启,这种情况算不算是内走道呢?是否需要做机械排烟呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lanrenjintao
    lanrenjintao 沙发
    所以应先看可开启外窗 的有效面积吧,如果满足自然排烟就自然排,如果不满足,就只能采取机械排烟了。
    2013-10-23 11:27:23

    回复 举报
    赞同0
  • lanrenjintao
    lanrenjintao 板凳
    无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道,要采取机械排烟。《高规》8.4.1.1
    2013-10-23 11:26:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下一层楼梯间加压的问题

地上为不超过50米的一类高层建筑,地上消防楼梯间及前室均设窗自然排烟,地下一层为很大的车库,消防楼梯间一直到地下一层,请教一下,地下一层楼梯间的加压风量应该怎么算?加压风机是否可安装在车库(从车库新风井引入新风)?

回帖成功

经验值 +10