土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地下一层楼梯间加压的问题

关于地下一层楼梯间加压的问题

发布于:2013-06-28 17:25:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地上为不超过50米的一类高层建筑,地上消防楼梯间及前室均设窗自然排烟,地下一层为很大的车库,消防楼梯间一直到地下一层,请教一下,地下一层楼梯间的加压风量应该怎么算?加压风机是否可安装在车库(从车库新风井引入新风)?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wjj520184
    wjj520184 沙发
    同意楼上观点
    2013-11-08 16:27:08

    回复 举报
    赞同0
  • 莫清言
    莫清言 板凳
    应该是不可以从车库引新风的,试想一下,如果从车库引入新风,车库着火了,你引进的就是烟了。楼梯间的加压送风量还照着原来那么算。