0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.25 万条内容 · 1298 人订阅
阅读下一篇
继续上文油罐区排水做法和消防的一些做法1、罐区内用量(着火罐按最大罐考虑,以固定顶罐为例,内浮顶,外浮顶参照规范作调整) 两个面积: 顶部横截面积:(忽略罐顶突出部分,按圆考虑)作为泡沫灭火系统的保护面积 F截=πD2/4 罐壁面积:除去罐顶,展开矩形的面积。作为固定喷淋冷却水系统考虑,分为着火罐和邻近罐。 F壁=πDH (以液上喷射为例)根据下表确定供给强度q: 则罐区内用量Q1’
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句Давайте вместе приложим свой усилия!
Успехов тебе в проекте!
回复 举报
1.最不利喷的最低工作压力规范规定是0.05MPa,但实际上要自喷系统正常工作,水箱最低水位到最不利喷头却要15米,也就是0.15MPa,从你这个工程来看,还是13.4米来补偿管损,而在火灾初期规范明确规定是按1个喷头工作来考虑的,其流量也就2L/s,这样的流量230有多大的管损你自己可以计算,就算火灾初期按4个喷头计算,流量也就为6~8L/s,13.4米也补偿管损完全够了,故本工程自喷系统无需设置增压稳压设备。
2.对于自喷系统来说,增压稳压的作用有两个,一是保证30秒主泵启动前的1个喷头的工作压力,二是保证自喷主泵启动,图集上有从高位水箱的吸水的上置式增压稳压设备,也是从下面消防水池吸水的下置式增压稳压设备。
相关知识请认真阅读S2图集,和方汝清关于自喷系统报警阀相关论文,以及一篇关于增压稳压设备的论文!
回复 举报