某片区雨水排入市政二级防洪渠道,一般应高于常水位标高,但业主为了节省土方,排入渠底。
造成基本常年积水的淹没式排水。只是为了保证不淹没道路。
本人感觉很危险,但是没办法。请问大家怎么处理?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • lwk19902013
    lwk19902013 沙发
    醉卧美人膝 发表于 2013-6-27 16:15 个人想法:能不能在排水出口前设置集水槽或集水池,将水引流出河流下段常水位排出,引流的管道的坡度按3‰算 …确实,这样的工程量比较大,万一低水位的地点很远,这样不是要建很长的排水渠。
    2013-07-31 11:47:31

    回复 举报
    赞同0
  • hudejun8203
    hudejun8203 板凳
    靠近出口那段管径加大,按淹没出流考虑就行,我在沿海地区经常这么做,淹没出流根据给水压力管道计算绘出水头线。