本帖最后由 lihuajiancn 于 2013-6-27 09:54 编辑
我公司一个工地,选用某国产名牌水泵(具体什么品牌不说了,只讨论技术)。
三台冷却泵,半年内连续烧,共烧了5次,每次维修都为更换轴承,线圈没事,电机的温度很高,有一次把电机的风扇烧熔了。
现在由水泵厂家的资深技术领导领队来到工地检查,得出结论为:因为吸入管选小了,造成水吸入量不足,吸入压力大,使电机产生轴向力,造成轴承损坏。
下面是本工程一些情况:
水泵参数:流量 500m3/h 扬程:28m 转速:1480r/min 功率55kw 吸入及出口口径 DN250 单吸卧式离心泵
使用在冷却水端,冷却水泵放在一楼机房,冷却水塔放在屋顶,建筑高度20米。
管道总长 240米
水泵是两用一备。
水泵进出水管都是DN250.
因为设计的时候按冰水机需求流量470m3/h 扬程26米计算,购买的时候,因为厂家没有这个流量值的水泵,选接近参数就选到500m3/h 28m的水泵。所以这个流量下DN250的管道来说是有点小吧。
现在校核500m3/h流量参数为:管道流速2.677m/s 沿程阻力 329Pa/m
查了好多论坛及文献都没有说因为吸入管偏小造成水泵烧毁了,难道是我中奖了,第一次遇到?还是此资深技术领导的谎言?
---------------------------------------------------------
轴向力:离心泵在运行的过程中,液体从叶轮中间吸入,而延与其大概垂直的方向在离心力的作用下甩出,在与轴同向的液体引入的时候会产生一个轴向力,叶轮的设计并不是完全对称的,在液体甩出的时候也会产生轴向力。