土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机轴承温度高是什么原因
水泵,功率45kw额定电流84.7a实际运行电流72a。但是运行不到一个星期,前端轴承必然发热烧坏。水泵出口流量和压力也正常。

全部回答(31 )

  • 鸭江绿水
    只有两个轴承。电机的。水泵没有。是电机的两个轴承都不行了。好像前端重些。除了轴承是新的其他都没有变动。
    2013-10-31 10:04:31 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    鸭江绿水 发表于 2013-10-31 08:25 这有点难,因为客服也解释不了。因为用了一年多出的问题。也说不清楚。简单,电机和泵才一根轴,轴上几个轴承?哪个轴承经常出问题?是不是共有三个轴承,出问题的是中间一个?用了一年多后才出的问题,查轴上有什么部件同新装时不一样了!
    2013-10-31 08:49:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

回帖成功