土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家看看这个配电箱里面元件应该选多大电缆连接

大家看看这个配电箱里面元件应该选多大电缆连接

发布于:2013-06-26 16:03:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家看看这个配电箱里面元件应该选多大电缆连接

QQ图片20130626160235.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tumu8257874
    tumu8257874 沙发
    lznybzw 发表于 2013-6-27 18:04 呵呵,版主很热心,也很有经验,但只凭这个不完整的系统图就回答问题,有点欠妥。首先,图中未标明负荷 …高手啊 可以留下QQ吗
    2013-09-03 22:45:03

    回复 举报
    赞同0
  • lznybzw
    lznybzw 板凳
    lingxuct 发表于 2013-6-26 16:09 不知长度有多少?进线225A,YJV22-0.6/1 3X95+2X50呵呵,版主很热心,也很有经验,但只凭这个不完整的系统图就回答问题,有点欠妥。首先,图中未标明负荷性质,动力负荷还是照明负荷?其次,设计者是个新手,160A开关,30mA漏电,几乎没见过这样设计的。另外,不知道电缆的敷设方式。所以,就有可能存在如下几个问题:1、电缆若不在户外直埋,可能用不到铠装的。2、负荷若是动力设备为主,可采用3+2,若照明负荷为主,应采用4+1。从设计有漏电保护看,很可能是照明负荷,所以设计成3+2有点危险。3、电缆在不同敷设方式、环境要乘以校正系数,不知道乘以校正系数后载流量能否满足要求?4、3×16+2×10,这样的电缆在20年前可以这样设计,现在规范早已不允许:16平方及以下的N、PE不能小于相线截面。很多规范都已明确了。
    2013-06-27 18:04:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

争议帖:在总箱这一级的计算负荷如何取?

疑惑:大地下室一点着火,其相邻防火分区的消防风机是否需要启动;这个问题在规范上是没有依据的;设计师也是各有各的做法;希望有大神能对此问题深刻剖析一下;解决同道中人的心中之惑!!举例:大地下室配电,相邻几个防火分区做总箱直接从低压柜去电,这时总箱的消防风机的计算负荷如何取呢,以下是我了解不同设计师对这一块有不同做法:总箱的计算负荷取值:1. 取着火点防火分区+着火点相邻所有防火分区的所有消防风机的容量

回帖成功

经验值 +10