争议帖:在总箱这一级的计算负荷如何取?

发布于:2013-06-26 15:17:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

疑惑: 大地下室一点着火,其相邻防火分区的消防风机是否需要启动;这个问题在规范上是没有依据的;
设计师也是各有各的做法;希望有大神能对此问题深刻剖析一下;解决同道中人的心中之惑!!

举例: 大地下室配电,相邻几个防火分区做总箱直接从低压柜去电,这时总箱的消防风机的计算负荷如何取呢,以下是我了解不同设计师对这一块有不同做法:

总箱的计算负荷取值:
1. 取着火点防火分区+着火点相邻所有防火分区的所有消防风机的容量
2.取着火点防火分区+相邻防火分区中消防风机负荷最大的防火分区的容量
3.取相邻防火分区(包括着火点防火分区)中,消防风机容量最大的防火分区的容量

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
这是我了解到的几种做法争议就是在总箱这一级的计算负荷如何取

大家怎么看!!

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • tnt_sonic
    tnt_sonic 沙发
    这是个很好的问题,值得研究一下。
    根据给排水,和暖通相关规范,他们的防火设计也是按照最大一个防火分区失火时设计的,作为电气专业根据这个思路,配合水,暖,专业设备进行供配电设计。
    消防负荷计算:按发生火灾时消防负荷最大的一个防火分区计算,包括:消防电梯、消防水泵、防排烟风机,以及全楼的应急照明(对于平面特别大的项目至少要包括全部常亮的疏散指示标志,可能同时切除非消防负荷的相邻防火分区的应急照明)
    同时消防负荷投入和启动顺序:
    应急照明、消防电梯——防火卷帘——防排烟——消防泵——排水泵
    起动消防泵前,变压器(柴油发电机)已带负荷P0计算,负荷计算需要进行变压器过载能力校验。