低压故障分析,请教请教昨到房地产一在建楼盘工地,发现低压配电柜内一正泰NM1-400A空开发热,触点发黑,但未动作掉闸。检查发现,该开关下端为电工自行加工四回200A出线,开关型号为DZLY型漏电开关,其中一回烧毁,事后了解到,当时,烧毁的一回漏电开关在送电前开关不容易合上,该电工强行合了四五次才合上,合上后约五分钟左右,漏电开关烧毁,而上级NM1-400型空开未跳,电工手动切除,经检查该回出线电缆无异常,没有短路、漏电情况。后把400A空开打开,触头发黑。请各位帮忙分析下空开不跳的原因。