土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压故障分析,请教请教

低压故障分析,请教请教

发布于:2013-06-26 09:27:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨到房地产一在建楼盘工地,发现低压配电柜内一正泰NM1-400A空开发热,触点发黑,但未动作掉闸。检查发现,该开关下端为电工自行加工四回200A出线,开关型号为DZLY型漏电开关,其中一回烧毁,事后了解到,当时,烧毁的一回漏电开关在送电前开关不容易合上,该电工强行合了四五次才合上,合上后约五分钟左右,漏电开关烧毁,而上级NM1-400型空开未跳,电工手动切除,经检查该回出线电缆无异常,没有短路、漏电情况。后把400A空开打开,触头发黑。请各位帮忙分析下空开不跳的原因。 平湖半岛5.jpg 平湖半岛3.jpg

平湖半岛5.jpg


平湖半岛3.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • qinglongmq
    qinglongmq 沙发
    这种情况经常出现,主要是开关质量太差,不能承受接近额定电流的负载,按照国家标准,400A断路器应该在400A额定电流下安全长期运行,此断路器出现这种现象只能说明它是假冒伪劣产品。
    2014-02-14 16:39:14

    回复 举报
    赞同0
  • w031120220
    w031120220 板凳
    应该考虑虚接或者接触不实的情况
    2013-07-01 08:23:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问个问题 穿电缆用的 PE管与SC管 单价那个贵些 要贵多少 50的管径

问个问题 穿电缆用的 PE管与SC管 单价那个贵些 要贵多少 50的管径

回帖成功

经验值 +10