土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器间距要求

干式变压器间距要求

发布于:2013-06-25 14:56:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问,两台干式变压器之间有没有间距要求?谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shuidong0223
    shuidong0223 沙发
    zhangye080111 发表于 2013-6-27 09:59 非常感谢!大家多多互相学习
    2013-07-18 23:14:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhangye080111
    zhangye080111 板凳
    shuidong0223 发表于 2013-6-25 21:14 那要看干式变压器外壳的防护等级 如果是IP4X以上时 两台变压器可以没有距离如果外壳的防护等级在IP3X以 …非常感谢!:)
    2013-06-27 09:59:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分析试验变压器内部故障诊断的方法

1、测定故障特征气体含量(分析数据)并与油中溶解气体含量的注意值进行比较。若气体浓度达到注意值(总烃、氢注意值均为150ppm,乙炔的注意值为5ppm),就应引起注意加强跟踪分析,查明原因。2、虽然注意值在反映故障的概率上有一定的可参考性,但由于受到油中气体含量、变压器容量、运行方式、运行年限等相关因素的影响,仅仅根据注意值的分析结果还难以正确诊断变压器故障的严重性,绝不能作为划分设备有无故障的唯一标准。在此基础上,还应充分考虑产气速率等方面的影响,对所诊断的变压器和查对的特征气体应有所侧重、有所区别。只有这样,我们才可根据分析进一步确定变压器有无故障,并对故障的性质作出初步的估计。产气速率与故障能量大小、故障部位以及故障点温度等情况直接相关。通过测定故障气体产气速率,便可对变压器内部状况做进一步的诊断。

回帖成功

经验值 +10