土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位越层柱计算长度的计算问题

请教各位越层柱计算长度的计算问题

发布于:2013-06-24 21:15:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
正在做一个高层裙房,三层,层高分别是6.0m,5.1m,5.1m,总层高16.2m,大厅处中空到顶,产生若干越层柱,x方向有梁拉结,y方向无梁无楼板,这种越层柱x方向的计算长度系数按规范取分别1.0,1.25,1.25,请问y方向这种越层柱的计算长度系数该如何设置?
PKPM中当取消刚性板假定后,越层柱三个层高段的计算长度系数软件出来的是2.7,3.18,3.18,应该分别是(16.2/6)*1.0,(16.2/5.1)*1.0,(16.2/5.1)*1.0计算出来的,这样计算有理论依据么?
希望各位能提供越层柱计算长度系数的计算方法,最好有理论依据,或者介绍哪些软件可以准确计算模型中的越层柱计算长度以及如何计算,我会在PKPM中手动修改计算长度系数。万分感激!!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 天柱
    天柱 沙发
    按混凝土结构设计规范,偏心受压柱的计算长度就是16.2m(上下两支承点间距离)。
    2013-06-25 18:25:25

    回复 举报
    赞同1
  • luoqing2004
    luoqing2004 板凳
    SAP2002可以做越层柱的屈曲分析,通过屈曲分析可以求得计算长度系数。
    2013-06-24 21:55:24

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

补充问题:混凝土结构施工图中,楼层、标高、层高、墙柱及梁板混凝土强度等级的讨论

你说的这种方法很好,说的很明确,让人看了一目了然 但是我这边的项目是这样标注的: 屋面构架 101.57 C30 C30 大屋面 98.57 3.0 C30 C30 32 层 95.57 3.0 C30 C30 中间层省略 17 层 50.57 3.0 C35 C30 16 层 47.57 3.0 C40 C35 中间层省略

回帖成功

经验值 +10